การเปิดวงจรของเบรกเกอร์ ในตู้แรงสูงแล้ว จะไม่ปลอดภัยจริง ?

บ้างครั้งการทำงานทางด้านแรงสูงจำเป็นต้องรู้จักคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ให้ดีด้วย เราไม่ควรทำงานด้วยความไม่รู้ เราไม่ควรทำงานด้วยความเคยชิน ตัวอย่างเช่น เบรกเกอร์ ไม่ถือว่าปลอดภัย...เพราะเบรกเกอร์ยังไม่ถือว่าเป็น “อุปกรณ์แยกวงจร”หรือที่เรียกว่า isolator 

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเรียกว่า isolator นั้นหมายความว่าเมื่อเปิดวงจรแล้ว สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยทางด้านไม่มีไฟฟ้า (ตามรูปที่ 1) เพราะคุณสมบัติอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ 24kV ตามมาตรฐานของ IEC 60694 ได้กำหนดค่าการทนแรงดันอิมพัลส์ ที่ทนได้ระหว่างเฟสกับดินอยู่ที่ 95kV และมีแรงดันอิมพัสที่ทนได้ข้าม isolator มีค่าอยู่ที่ 110kV 

ซึ่งมีความหมายว่า...ถ้ามีอิมพัลส์เข้ามาจะเกิดเบรกดาวน์ระหว่างเฟสลงดินที่ 95kV ซึ่งแรงดันระดับนี้จะไม่มีทางข้าม isolator ได้เลย

ดังนั้นถ้าเปิดวงจรออกและมีคนทำงานซ่อมแซมทางด้านขวาของรูปที่ 1 เมื่อมีแรงดันเข้ามาสูงก็ทำให้เกิดเบรกดาวน์ลงดินก่อนทุกครั้งก่อนที่จะข้าม isolator มาแต่คุณสมบัตินี้ไม่มีในสวิตซ์และเบรกเกอร์

ดังนั้นในการทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง ถ้าต้องการทำงานให้ได้อย่างปลอดภัย ต้องแน่ใจว่า...เมื่อเปิดวงจรด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรียกว่า สวิตซ์แยกวงจร หรือ isolator หรือ disconnecting switch (DS) ก่อนเสมอ การเปิดวงจรด้วยเบรกเกอร์อย่างเดียวไม่ได้ให้ความปลอดภัยในการทำงาน...เพราะถ้ามีแรงดันสูงเกิดขึ้นทางด้านมีไฟฟ้า มันอาจจะกระโดดข้ามช่องว่างของเบรกเกอร์มาได้ และทำให้เกิดอันตรายต่อคนทำงาน

Cr. รศ.ดร.ชำนาญ ห่อเกียรติ

---------------------------------------------------

ลองมาดูข้อกำหนดในมาตรฐาน กันครับ

เบรกเกอร์ จะทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันกระแสเกิน และเครื่องปลดวงจร โดยจะต้องใช้ร่วมกับสวิตซ์แยกวงจร เนื่องจากสวิตซ์แยกวงจรจะทำหน้าที่ปลดวงจร เพื่อนำเบรกเกอร์ออกไปซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา

ข้อกำหนดสำหรับสวิตซ์แยกวงจร 

1.    ทางด้านโหลดของสวิตซ์แยกวงจร จะต้องมีสวิตซ์ต่อลงดิน (Earth connecting switch) ซึ่งขณะแยกวงจรปลดวงจรจะต่อลงดินทันที ทั้งนี้เพื่อช่วยถ่ายประจุที่สะสมที่โครงโลหะของอุปกรณ์ต่างๆ (ตามรูปที่ 2)

2.    สวิตซ์แยกวงจรจะต้อง Interlock กับเบรกเกอร์ โดยจะสามารถสัป-ปลดได้ ต่อเมื่อเบรกเกอร์อยู่ในตำแหน่งปลดเท่านั้น (ตามรูปที่ 2)

3.    ในกรณีที่ใช้ Gas Insulated Switchgear (GIS) หรือเบรกเกอร์ชนิด Draw-Out ไม่จำเป็นต้องใช้สวิตซ์แยกวงจร (ตามรูปที่ 3)

Cr. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

 